نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت

سوالات مربوط به برنامه نویسی محصولات PLC را در این بخش مطرح کنید
ارسال پست
keeia
کاربر تازه وارد
کاربر تازه وارد
پست: 15
تاریخ عضویت: 20 می 2023, 17:09
محل اقامت: مشهد

نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت

پست توسط keeia »

با سلام و احترام
لطفا نحوه استفاده از برنامه سرور برای ارتباط با مد us TCP و همچنین نحوه لاگ گرفتن از داده ها را توضیح دهید
با تشکر
آواتار کاربر
mahdi.faani
مدیر انجمن
مدیر انجمن
پست: 99
تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
محل اقامت: Tehran
تماس:

Re: نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت

پست توسط mahdi.faani »

عرض ادب و احترام
منظور جنابعالی را دقیق متوجه نشدم. لطفا توضیحات بیشتری اعلام بفرمایید
۱-منظور شما مدباس TCP Server است؟
۲-لاگ گرفتن روی چه دیوایسی؟کامپیوتر یا محصولات INTELART؟
آموزش ارسال پست در انجمن : viewtopic.php?t=31
قوانین انجمن : viewtopic.php?t=23
keeia
کاربر تازه وارد
کاربر تازه وارد
پست: 15
تاریخ عضویت: 20 می 2023, 17:09
محل اقامت: مشهد

نحوه ذخیره اطلاعات در SQL server

پست توسط keeia »

1-برنامه ای که در سرور نصب شده و داده ها را از طریق modbus tcp دریافت کرده و در Sql server ذخیره کند
2-در صورتی که قطع برق داشته باشیم ، آیا امکان ذخیره داده ها در خود PLC وجود دارد تا بعد از برقراری ارتباط بتوان داده ها را به SQL server انتقال داد
آواتار کاربر
mahdi.faani
مدیر انجمن
مدیر انجمن
پست: 99
تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
محل اقامت: Tehran
تماس:

Re: نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت

پست توسط mahdi.faani »

1-بله امکانش وجود داره.
2- بله. حافظه retain یک فضای 4KB و حافظه Permanent یک فضای 16KB در اختیار شما قرار میدهند و هر دو قابل استفاده هستند