با سلام و احترام
لطفا نحوه استفاده از برنامه سرور برای ارتباط با مد us TCP و همچنین نحوه لاگ گرفتن از داده ها را توضیح دهید
با تشکر
نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت
عرض ادب و احترام
منظور جنابعالی را دقیق متوجه نشدم. لطفا توضیحات بیشتری اعلام بفرمایید
۱-منظور شما مدباس TCP Server است؟
۲-لاگ گرفتن روی چه دیوایسی؟کامپیوتر یا محصولات INTELART؟
منظور جنابعالی را دقیق متوجه نشدم. لطفا توضیحات بیشتری اعلام بفرمایید
۱-منظور شما مدباس TCP Server است؟
۲-لاگ گرفتن روی چه دیوایسی؟کامپیوتر یا محصولات INTELART؟
نحوه ذخیره اطلاعات در SQL server
1-برنامه ای که در سرور نصب شده و داده ها را از طریق modbus tcp دریافت کرده و در Sql server ذخیره کند
2-در صورتی که قطع برق داشته باشیم ، آیا امکان ذخیره داده ها در خود PLC وجود دارد تا بعد از برقراری ارتباط بتوان داده ها را به SQL server انتقال داد
2-در صورتی که قطع برق داشته باشیم ، آیا امکان ذخیره داده ها در خود PLC وجود دارد تا بعد از برقراری ارتباط بتوان داده ها را به SQL server انتقال داد
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: نحوه لاگ گرفتن داده ها یا برنامه سرور برای ارتباط با کلاینت
1-بله امکانش وجود داره.
2- بله. حافظه retain یک فضای 4KB و حافظه Permanent یک فضای 16KB در اختیار شما قرار میدهند و هر دو قابل استفاده هستند
2- بله. حافظه retain یک فضای 4KB و حافظه Permanent یک فضای 16KB در اختیار شما قرار میدهند و هر دو قابل استفاده هستند