Re: اینستراکشن خروجی انالوگ ۰تا ۱۰ولت

ارسال شده: 29 می 2023, 00:18
توسط mahdi.faani
با سلام و احترام
حتما کانفیگ خروجی آنالوگ مدنظر شما روی حالت جریانی تنظیم شده و برنامه تون داره خروجی جریانی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تولید میکنه. این خروجی به صورت ولتاژ روی خروجی ولتاژی هم دیده میشه. برای اینکه خروجی تون حالت ولتاژی داشته باشه باید از قسمت تنظیمات ماژول در device configuration، با تغییر تنظیم OutputType خروجی آنالوگ رو به حالت ولتاژی تغییر بدید.
دقت داشته باشید یک تنظیم دیگر هم برای خروجی ها وجود داره به نام StopAction. این تنظیم موقعی که CPU به حالت استاپ بره کاربرد داره. مقدار پیش فرضش Shut Down هست یعنی وقتی cpu استاپ شد خروجی آنالوگ خاموش میشه. اما در کاربردهای خاص میتونید با تغییر این تنظیم به Keep Last Value یا Output Custom Value به ترتیب خروجی رو در اخرین مقدار یا مقدار دلخواه خودتون تنظیم کنید. به طور مثال در برخی کاربردها باید یک موتور همیشه روشن باشه و سرعتش از مقداری مشخص کمتر نشه. شما میتونید با استفاده Output Custom Value این عدد رو تنظیم کنید که حتی اگر cpu توسط کاربر نهایی به حالت استاپ رفت، همچنان مقداری مشخص روی خروجی آنالوگ یا دیجیتال داشته باشید

Re: اینستراکشن خروجی انالوگ ۰تا ۱۰ولت

ارسال شده: 01 ژوئن 2023, 14:17
توسط Amirjuybar8
سلام مهندس ممنونم از راهنمایی خیلی خوبتون