- ۲۰۲۳۰۶۰۴_۱۷۵۱۳۵.jpg
- اینستراکشنrelay_tune
- (380.13 KiB) هنوز دانلود نشده
اینستراکشن RELAY_TUNE
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
این اینستراکشن رو کجا قرار دادید؟
احتمالا توی main نذاشتید؟
احتمالا توی main نذاشتید؟
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
بله توی main گذاشتم
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
خب این اشتباهه
شما وقتی cycle رو روی t#200ms قرار دادین یعنی اینکه باید هر ۲۰۰ میلی ثانیه یکبار اجراش کنید. اما main به صورت پیش فرض از نوع cyclic program هست یعنی بعد از هر بار اجرا بلافاصله دوباره اجرا میشه
یا باید با تایمر یک پالس ۲۰۰ میلی ثانیه ای بسازید و توی main ازش استفاده کنید
یا اینکه یک periodic interrupt بسازید و زمان اجراش رو روی ۲۰۰ میلی ثانیه قرار بدید و relay_tune رو داخل اون قرار بدید تا مطمین باشید هر ۲۰۰ کیلی ثانیه یکبار اجرا میشه
شما وقتی cycle رو روی t#200ms قرار دادین یعنی اینکه باید هر ۲۰۰ میلی ثانیه یکبار اجراش کنید. اما main به صورت پیش فرض از نوع cyclic program هست یعنی بعد از هر بار اجرا بلافاصله دوباره اجرا میشه
یا باید با تایمر یک پالس ۲۰۰ میلی ثانیه ای بسازید و توی main ازش استفاده کنید
یا اینکه یک periodic interrupt بسازید و زمان اجراش رو روی ۲۰۰ میلی ثانیه قرار بدید و relay_tune رو داخل اون قرار بدید تا مطمین باشید هر ۲۰۰ کیلی ثانیه یکبار اجرا میشه
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
مهندس من تو محیط periodic interrupt همین برنامه رو اجرا میکنم بهتون اطلاع میدم ممنونم
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
مهندس من انجامش دادم خروجی kpعددگرفت ولی mvهمچنان صفر هستش و اینکه گزینه phashمتغیره بین عدد۱و۲
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
[attachment=0]۲۰۲۳۰۶۰۴_۱۹۱۰۳۴.jpg[/attachment]
- پیوستها
-
- ۲۰۲۳۰۶۰۴_۱۹۱۰۳۴.jpg
- اینستراکشن relay_tune درperiodic lnterrupt
- (148.89 KiB) هنوز دانلود نشده
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
یه عکس از تنظیمات بذارید
مطمینا یه جایی اشتباهی هست...
از داخل properties مقدار interval رو درست تنظیم کردید؟
مطمینا یه جایی اشتباهی هست...
از داخل properties مقدار interval رو درست تنظیم کردید؟
-
- کاربر تازه وارد
- پست: 34
- تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2023, 01:11
- محل اقامت: Tehran
- شغل: فنی مهندسی برق شوراب تکنیک
- mahdi.faani
- مدیر انجمن
- پست: 99
- تاریخ عضویت: 14 می 2023, 14:39
- محل اقامت: Tehran
- تماس:
Re: اینستراکشن RELAY_TUNE
اون عدد رو باید ۲۰۰ کنید